Prostokątna obejma ogniochronna kabli CFS-RCC

Zgłaszający

HILTI POLAND Sp. z o. o.

NAZWA PRODUKTU / TYPOSZEREGU

Prostokątna obejma ogniochronna kabli CFS-RCC

PRODUCENT

Hilti (Poland)

KRAJ PRODUCENTA

Lichtenstein

Dane techniczne

Obejma ogniochronna zbudowana jest z wkładki i metalowej ramki. Wkładka składa się z wcześniej utwardzonej i uformowanej pianki PU o wymiarach 200 x 200 mm i wysokości początkowej 85 mm. Wkładka osłonięta jest metalową obudową.
Wysokość obudowy wynosi 80 mm.
Obejma jest przeznaczona do montażu powierzchniowego przy użyciu co najmniej jednego zamocowania na stronę i na element obudowy.
Obejmy można w bardzo łatwy i szybki sposób łączyć szeregowo, do trzech sztuk, co zwiększa możliwość zastosowania do przepustów o maksymalnych wymiarach 562 x 162 mm.
Klasyfikacja ogniowa do EI180 (szczegóły w aprobacie).

Atesty, aprobaty, certyfikaty

ETA 16/0382

Rok wprowadzenia do sprzedaży

2020

Zastosowanie produktu

Obejma ogniochronna CFS-RCC służy do zabezpieczania  przeciwpożarowego (do EI180) przejść (pojedynczych, wiązek, mieszanych) przez ściany elastyczne, sztywne i stropy, m.in.:
- wiązek Split (izolacji elastomerowych, PE/PEF)
- kabli Ø≤80 mm i wiązek kablowych Ø≤150 mm
- koryt i drabinek
- rur palnych (PCW, PE, ABS, SAN+PVC, PP) i niepalnych (miedź, stal, alu) 

Opis produktu

Prostokątna obejma ogniochronna kabli Hilti CFS-RCC to system modułowy składająca się z pęczniejących bloków i metalowej ramy. Montowany na powierzchni ścian kartonowo-gipsowych, sztywnych i stropów. To rozwiązanie z aprobatą ETA (do EI180) do zabezpieczeń takich przypadków jak:
- kilka wiązek Split w jednym przejściu!!
- wypełnienie mediami >60%,
- nieregularne otwory,
- podejścia z jednostronnym dostępem,
- poprawa źle wykonanych uprzednio zabezpieczeń,
- zabezpieczenie wewnętrznych rękawów (szalunków) z plastiku lub rurek stalowych,
- nowe przepusty.

Bez powiększania otworu przez dłutowanie, bez wypełniania wełną, bez usuwania istniejącego niepoprawnie wykonanego uprzednio przejścia ppoż.  Może być montowane bezpośrednio na styku ściana – strop lub w narożniku ściana-ściana strop. Maksymalne wielkości otworów w ścianach w których można zastosować CFS-RCC to 562 x 162 mm, przy wypełnieniu otworu nawet do 100%. 